根据水温下降:①低温下降(设计水温下降5℃)D-低噪音

②中高温降(水温下降10~25℃)用代码G表示。

按塔组成:①L一个无水盘 ②DP一个浅水盘

③GP一个深水盘(有效储水深度,如需增加水深方型逆流式冷却塔用减震器,订货时须注明)。

④FN-钢结构方形逆流型。

代号中的数字表示冷却塔的规格,即单台机组在设计条件下的冷却水量,单位为m3/h(外观及基本图为两塔,可单排使用多个单位,或双排多于一排)。

选择和使用

逆流式冷却塔用减震器的选择和使用

在选塔时,需要知道冷却水量Q和进水温度t1、出水温度t2、空气湿球温度T。根据塔的热工性能曲线确定塔规格本规范。

冷却塔材质可耐50℃低温,但订货时需说明最冷月平均温度低于-10℃的地区,以便采取防冰措施,需要增加冷却塔成本。

循环水浊度不超过/L,短期不超过/L。不应含有油和机械杂质。必要时采取杀藻措施,稳定水质。

冷却塔基础荷载见《基础埋板及荷载表》。

冷却塔进出水管方向可90度、180度、270度旋转。

配水系统按公称水量设计。如实际水量与标称水量相差±15%以上,订货修改设计时应注明。

冷却塔进水温度不超过60℃。如果超过60℃,请在订货时说明。

逆流式冷却塔用减震器的选择和使用

风叶安装角度可调,但角度必须一致,电机电流不超过电机额定电流。

风扇可以短时间低速反转以消除冰块。

使用冷却塔的水盘作为水池时,必须加装“白水供水管”、“快速供水管”、“排污管”、“溢流管”,在使用时必须注明订购。冷却塔报价不包含这部分价格。

冷却塔组件在储存和运输过程中方型逆流式冷却塔用减震器,不得在其上放置重物,不得暴晒,并注意防火。冷却塔在安装、运输和维修过程中,不得使用电、气焊等明火,不得在附近燃放鞭炮。如有阻燃要求,订货时应注明。

塔的运行重量以填料水膜厚度0.5mm为基准,不考虑结垢和粘附后其他杂质的重量。如果水质较差,建议适当增加湿重。基本载荷已通过秤重测量。