2021-11-10 09:16
发电厂噪声的治理途径及治理方法

发电厂噪声的治理途径及治理方法

发电厂噪声的治理途径及治理方法

1.火力发电厂一般都有冷却塔。水加热后产生高压气体驱动汽轮机发电,剩余的气体需要冷却。其工作原理是:将发电厂冷却塔上的水抽上来,通过布水器将水均匀分散。现在,一般情况下,冷却塔的高度有几十米,就像一个巨大的烟囱,可以把下面的空气抽起来,带走空气与水滴接触过程中的热量,从而冷却水。

2.中央空调还有冷却塔的作用,起到冷却循环液的作用。

3.也专业生产玻璃钢冷却塔,俗称冷却水塔、冷水塔、冷却水塔、玻璃钢水塔、水塔等,主要有方形、圆形、横流式、逆流、无填料喷淋式冷却塔。总之,使用冷却塔的地方很多。例子不胜枚举。按用途分为一般空调冷却塔、工业冷却塔、高温冷却塔。按噪音等级分为普通冷却塔、低噪音冷却塔、超低噪音冷却塔、超静音冷却塔。其他如射流冷却塔、无风扇冷却塔、双曲线冷却塔等。1.在现有冷却塔上加一层吸音棉,既不会产生噪音,又可以过滤。 2.更换冷却塔电机的驱动轮以降低转速,但需要增加风扇角度。 (速度降低,但风量保持不变,达到原来的冷却效果)。 3. 更换减速机轴承,使减速机运行更平稳,不会产生轴承摩擦声。 

4. 在冷却塔出风口顶部安装消音屏,使噪音不传到外面。冷却塔的噪声属于中高频稳态噪声。声源“标称声级”在80db(a)左右,冷却塔噪声原则上,治理的目标应该是将受噪声干扰的声点噪声级控制在相应的国家噪声标准内。

发电厂噪声的治理途径及治理方法

4.1 控制方法针对噪声的产生机制和传播方式。冷却塔噪声的控制可归结为塔内和塔外两种基本方法。塔内噪声源主要用于降低噪声;塔外包括声波阻隔(隔音)、声波吸收(沿途吸收和衰减)、距离衰减(声能扩散)三种方式在声音传播路径上。其中,以声波吸收为辅的声波阻隔是塔外处理的主要方法。无论是塔内声源处理技术,还是国外已经应用的外声波阻隔技术,在我国的应用才刚刚起步,缺乏实际应用。经验。下表总结并推荐了几种冷却塔噪声控制技术,供工程参考。

 4.2 塔内声源处理4.2.1 降噪原理采用dy-l冷却塔落水消能降噪装置[5]。该装置采用斜坡消能降噪原理——在冷却塔直接落到水面之前,落下的水首先经过无声摩擦、粘滞减速、射流分离、疏散、洒在斜坡上,并达到减少。落水冲击噪声处理效果是针对塔内声源的一种处理技术。 4.2.2 形式结构dy-1冷却塔落水消能降噪装置主要由“支撑架”和“落水消能降噪装置”组成。 “支撑结构”可分为浮动式和固定式两种。 “落水消能降噪器”以六角蜂窝斜管为主要形式,层高18cm。它由四个功能部分组成,包括垂直导向部分、静音摩擦部分、粘滞减速部分和疏散洒水部分。

发电厂噪声的治理途径及治理方法

4.2.3 浮落水消能降噪装置的材料选用主要由塑料件或玻璃钢件(受压件)通过挤压、注塑或热压成型而成。其材料特点是结构轻、携带方便、安装方便、耐腐蚀、经久耐用。固定式落水消能降噪装置上支撑架及降噪器材质与浮式相同。不同之处在于下部固定的主次支撑梁为型钢。防腐处理型钢(q235)具有强度高、刚性好等特点。4.2.4 降噪效果在落差h=6m,水密度q=8t/( m2·h)标准测试仪情况下,冷却塔模拟落水源与降噪装置的声级和频谱测试结果对比如图3所示。