座式减震器

松夏减震器,安全又耐用

技术资料

2021-11-09 09:23
冷却塔选型须知

冷却塔选型须知

冷却塔选型说明:

1、请注明冷却塔的具体型号,或每小时的流量。

2、冷却塔入口温度和出口水温。

3、请说明需要降温的设备,现场是否有循环水池,现场安装条件如何。

4、如需备件等配件请注明是否有其他要求等

5、极有条件使用,请说明使用环境和具体条件,以便选择合适的冷却塔型号。

6、特殊情况、型号请订货时注明,具体按双方合同及技术协议设计。

冷却塔选型须知

冷却塔的详细选择:

1、首先确定冷却塔的进水温度,以便选择标准冷却塔、中温冷却塔或高温冷却塔。

2、确定使用设备或根据现场条件噪声要求,可选择横流式冷却塔或逆流式冷却塔。

3、根据冷水机或冷水机的冷却水量选择冷却塔流量。一般来说,冷却塔流量大于冷水机组的冷却水量。

4、多台机组并联时,尽量选择同类型的冷却塔。

其次要注意冷却塔的选择:

1、冷却塔塔体结构材料应稳定、耐用、耐腐蚀,组装协调准确。

冷却塔选型须知

2、 布水均匀,壁流小,溅水装置选择合理,不易堵塞。

3、冷却塔喷淋填料类型符合水质和水温要求。

4、风扇匹配可保证长期正常运行无振动、无异常噪音,且叶片耐水蚀且有足够的强度。风叶安装角度可调,但角度必须一致,电机电流不超过电机额定电流。

5、 低功耗、低成本。中小型钢架玻璃冷却塔也要求重量轻。

6、冷却塔应尽量避开热源、废气和烟气产生点、化学品储存场所和煤堆。

7、冷却塔之间或塔与其他建筑物之间的距离,除了塔的通风要求和塔与建筑物之间的相互影响外,建筑物的防火防爆与其他建筑物之间的安全距离冷却塔的距离也应考虑。施工和维护要求。

8、冷却塔进水管方向可旋转90°、180°、270°。

9、冷却塔材质可耐-50℃低温,但对于最冷月平均温度低于-10℃的地区,订货时应注明,以防- 可以采取结冰措施。冷却塔成本增加约3%。

10、 循环水浊度不大于50mg/l,短期内不应含有油类和机械杂质。必要时应采取杀藻措施,稳定水质。

冷却塔选型须知

11、配水系统按公称水量设计。如实际水量与标称水量相差±15%以上,订货修改设计时应注明。

12、冷却塔零件在贮存和运输过程中,不得放置重物,不得暴晒,注意防火。冷却塔在安装、运输和维修过程中,不得使用电、气焊等明火,不得在附近燃放鞭炮。

13、圆塔多塔设计,塔与塔的净距至少保持0.5倍塔身直径。错流塔和逆流方塔可并排布置。

14、 所选水泵应与冷却塔配套,以保证流量、扬程等工艺要求。

15、选择多台冷却塔时,尽量使用同一型号。

另外,通常用三个指标来衡量冷却塔的有效性:

(1)冷却塔进水温度t1与出水温度t2之差ΔtΔt称为冷却水温差。一般来说,温差越大,冷却效果越好。对于生产时,Δt越大,生产设备所需的冷却水流量就可以降低。但如果进水温度t1高,即使温差Δt大,冷却水温度也可能不会降低到满足要求。因此,这样的指标是必要的,但说明的问题不够全面。

(2)冷却后水温t2与空气湿球温度ξ的接近程度Δt'Δt'=t2-ξ(℃)Δt'称为冷却幅度。Δt'值越小,更好的冷却效果。事实上闭式横流冷却塔用减震器,Δt'不能等于零。

(3)在计算冷却塔时考虑喷水密度。喷水密度是指在1m2的有效面积上每小时可冷却的水量。用符号q.q=Q/Fm3/m2.h(Q-冷却塔流量闭式横流冷却塔用减震器,m3/h;F-冷却塔有效喷水面积,m2)。