座式减震器

松夏减震器,安全又耐用

技术资料

2021-11-04 09:53
柜式离心风机安装及维护事项

柜式离心风机安装及维护事项

柜式离心风机机箱的安装问题如下:

1、安装工掌握柜式离心风机机箱的型号规格和方法双进风离心风机减震器,离心叶轮的旋转方向和进出风方向。安装前相互检查旋转吸汽过滤器的离心叶轮是否有摩擦。

检查每个预制件、预制件、预制件,注意旋转蒸发过滤的离心叶轮是否因运输而损坏或变形。如果出现上述任何一种情况,维修后可安装柜式离心风机外壳。

2、柜式离心风机机箱的通风管道应有单独的支点。不允许在离心风机的预制部分增加管道。安装离心风机时,尽可能注意离心风机的水平位置。离心风机与地面工程的连接和进风管道的连接要调整双进风离心风机减震器,不要控制连接。

柜式离心风机安装及维护事项

3、柜式离心风机机箱安装后,根据离心叶轮检查叶轮是否过紧或擦伤。如无异常,可接上环形变压器试运行。

4、 在线缆方面,柜式离心风机外壳的接线必须正确可靠,离心风机外壳必须可靠接地,保护接地必须可靠。离心风机的环形变压器必须详细并符合相关要求。

柜式离心风机安装及维护事项

离心风机安装事项:

1、整体离心风机发电机组的安装应立即放在地面上,并用一对斜垫平整。

2、现场组装的离心风机,底座上的钻孔和生产面要妥善保养,不生锈或实际操作,底座基本放在某处,在底座上使用一对斜垫地面平整。

3、轴承座与底座应紧密相连,垂直不平度不得超过0.3/1500。在主轴轴承上用水平仪测量,水平底不得超过0.4/1500,用水平仪测量轴承座水平面的刘海表面。

4、 Pin 磨削前,应校正电机转子的枢轴和外壳的枢轴,以及离心叶轮与进气口的间隙以及主轴轴承与后部的间隙外壳的挡板孔轴线应一起调整,使其符合机械设备技术文件的要求。

柜式离心风机安装及维护事项

5、装配主轴轴承和活塞销时,应按照机械设备技术文件的要求进行检查。滚动轴承盖与活塞销之间应保持0.02~0.04mm的间隙配合(测量活塞销直径和轴承座公称直径)。

6、离心风机的机壳组装时,以机壳位置与电机转子的枢轴为标准对齐,使离心叶轮的进风口与转子的径向和轴向间隙机壳进风口高到机器设备技术文件要求的范围内,检查地脚螺钉是否拧紧在一起。当机器设备的技术文件中对间隙值没有要求时,通常径向间隙应为离心叶轮直径的1/100,轴向间隙应共同分配,标准值为离心叶轮直径的1.6/1500~。 3/1500(直径越小值越大)。调整时间隙值要小一些,以提高离心风机的高效率。

7、离心风机对中,离心风机轴与电机轴不平行:轴向精确定位运动不能超过0.05mm,偏斜不能超过0.3/1500。

8、滚子轴承流水线离心风机,可以根据电机转子安装后的转动灵活度来计算两个滚动轴承壁上滚动轴承孔的不平行度。

风箱安装底座(基础)应具有足够的抗压性能、性能和性能参数。底座的振动应充分考虑以下要求:基础机械设备的固有振动频率不应超过电机与风箱减速比的1/3。风箱运行时的振动速度,风箱静止时的振动速度差需要3倍以上。风机箱与通风管道应采用柔性接头连接。进风风管、出风风管等机器设备需要有支撑点,建筑物的基础或其他预制构件的支撑点要牢固,外壳不能承受其他部件的重量。风箱安装在建筑结构的预制部分时,应采取防振措施。

浏览次数: