高温排油烟专用风机减震型号参数说明

高温排油烟专用风机减震型号参数说明

排烟防火阀安裝在排风系统和通风空调工程系统软件的风机处。它一般处在“开与关”情况,能够 自然通风。当管路内气旋溫度做到280℃时,闸阀将用于易熔金属温度保险丝。并自动开关机,断开气旋,避免 火势蔓延。

挑选 点/排烟防火阀:

1.排烟防火阀采用关键主要参数做为规格型号。

2.火阀适用通风空调工程系统软件。除商业建筑厨房排烟排风系统排烟防火阀操作温度为150℃外,一般通风空调工程系统软件排烟防火阀操作温度为70℃。

3.排烟防火阀适用自然通风.中央空调或排风系统管路高溫排厨房油烟餐厅厨房专用风机减震器,基本要素和应用领域。

高温排油烟专用风机减震型号参数说明

4.在选定闸阀时,要特别注意闸阀的作用,和平常一样开或常闭.全自动关掉打开.手动式关掉打开.手动式校准.数据信号輸出.远程操作等规定。

5.假如闸阀与排风机连动,应配置双拨动开关设备。

6.油路板叶子不得超过厚钢板高溫排厨房油烟餐厅厨房专用风机减震器,薄厚为2~6mm。油路板应由不燃性原材料做成。旋转构件应选用抗腐蚀金属复合材料做成,旋转灵便。阀壳薄厚不可低于2mm。部件应满足消防安全单位许可的规范。

排烟防火阀设定:

(1)在发生火灾时,为了更好地避免 火灾事故和毒害高溫浓烟根据通风风管蔓延和扩张,务必在自然通风和空调机组的通风风管上安裝排烟防火阀。

(2)餐厅厨房.洗手间.洗手间的排风系统管联接立井时,应采取有效对策,避免 火情沿各楼排风系统管扩散。餐厅厨房的排风系统管,洗手间.洗手间各层联接,立井联接时,如无防逆流对策,立管应安裝排烟防火阀;有防流回对策时,并不设排烟防火阀。

高温排油烟专用风机减震型号参数说明

(3)防火阀应能在温度达到70℃时自动关闭。一般防火阀可采用易熔片式自动关闭并与风扇联锁。

防火阀设置位置:

1、穿越防火隔间;

2、穿过通风空调机房的房间隔墙和楼板;

3、穿过重要或火灾危险场所的房间隔断墙和楼板;

4、跨越防火隔间变形缝两侧;

高温排油烟专用风机减震型号参数说明

5、每层垂直风管与水平风管交界处的水平管段,但建筑物内各防火分区的通风空调系统直立安装时,水平风管和垂直总管在交界处不需要挡火闸。

防火阀设置要求:

1、防火阀应安装在防火分隔附近;

2、防火阀暗装安装时,安装现场应设置检修口,便于维护;

3、防火阀两侧2.0m范围内的风管及其保温材料应为不燃材料;

4、防火阀应符合现行国家标准《建筑通风排烟系统防火阀》。