水泵减振器施工标准做法及工艺流程

水泵减振器施工标准做法及工艺流程

水泵减振器施工标准做法及工艺流程        水泵减振器(垫)施工标准做法 1 工艺原理 卧式离心水泵减振措施是在混凝土底座或型钢底座下设置减振器(垫)或弹簧减振器,立式离心水泵的减振措施是在机组底座或连接板下安装橡胶减震器(垫)。泵组底座与阻尼底座或连接板采用刚性连接。 2 工艺流程2.1 卧式泵安装工艺基础回顾及放线定位安装减震器(垫)安装底座(应用于优秀工程)水泵安装2.2 立式泵安装工艺基础回顾放线定位、减震垫安装、联轴器板安装、水泵安装 3 施工要点3.1 查看混凝土基础的强度、坐标、标高、尺寸和螺栓孔位置。 3.2 在混凝土基础或基础型钢上划线标出减震器和减震垫的安装位置。减震器上方的底座和设备的重心应尽可能靠近减震器的几何中心。 3.3 减振器(垫)应安装在泵基础的完工建筑表面上。如果在基础装修前安装泵,则减震器(垫)的底部标高必须与已完成的建筑装​​饰面相同。提升后安装。 3.4 卧式泵减振器安装应满足以下要求:(1)减震器(垫)与底座边缘的距离以减震器(垫)受压面不超出底座边缘,中间部分减震器的位置可以根据需要左右移动。(2)卧式泵底座为钢筋混凝土或钢结构(Q235),长度为50mm)比泵座长~70mm,前后定位要统一考虑),上下标高,使整体统一、协调、美观。

水泵减振器施工标准做法及工艺流程

(3)钢筋混凝土基础上的设备预埋件施工前应与设备制造商的螺栓定位图核对。螺栓安装预留的孔平面应为椭圆形。3.5垂直泵减振安装应满足以下要求:(1)阻尼垫安装采用连接板,连接板外形尺寸一般为:B1=B+C(B为泵座外形尺寸),当泵高,取C 泵高时,C取值。(2)立式泵机组与连接板采用螺栓连接,单头螺栓焊接在连接板上)板。螺栓焊接采用穿孔双面焊接。泵螺栓孔中心距相同。1(3)连接板与混凝土基础采用二次灌地脚螺栓连接。3.6选择减振器:减振器的减振效果主要取决于振动设备的扰动频率与减振器固有频率的比值,当比值为2.5~5倍时,减振效果最好。当设备速度小于等于/min时,应使用阻尼弹簧减震器;当设备速度大于/min时,应使用橡胶或其他弹性材料缓冲垫或橡胶减震器。