空调系统中水泵底座减振器配置及安装方法

空调系统中水泵底座减振器配置及安装方法

空调系统中水泵底座减振器配置及安装方法

空调系统中水泵底座减震器的配置及安装方法总结。减震器主要是用来抑制弹簧的震动和弹簧吸收震动后回弹时来自地板的冲击。减震器主要吸收来自水泵底座的冲击力,以保证水泵稳定工作。因此,减震器作为减震器的配置和安装方式影响着整个空调系统的稳定性。本文根据笔者的工作实践,详细阐述了空调制冷机房减震器的配置和安装施工,提出了各个环节的具体技术要求,并提出了减震器配置的科学方法并对安装工程施工进行了总结 随着现代高层建筑施工技术的飞速发展,超高层建筑不断涌现,建筑机电系统的设计和施工技术也在不断提高。考虑到系统运行的节能和设备的承压能力,超高层建筑机电系统往往采用分区设计。由于高区系统通常设置在办公室或客房的楼层之间,因此控制设备运行过程中产生的振动非常重要。下面以南京国际广场南塔高区冷藏室的设备隔离技术为例设备重心与减震器选型关系设备重心与减震器选型关系,探讨超高层建筑设备的隔离技术。南京国际广场南塔为37层超高层建筑。 24层设有高区冷冻机房。高区冷冻机房上层为酒店,下层为办公楼。螺杆安装在冷冻机房。冷水机组2台、冷冻水泵4台及对应的冷冻水管网。

空调系统中水泵底座减振器配置及安装方法

冷水机和水泵在运行时会产生振动和噪音。设备运行的振动和噪声会通过设备基础、与设备相连的管网、设备和管网支架传递到上下楼层。上下层的酒店和办公环境影响较大。为保证良好的外部环境,必须采取严格的隔震措施,以减少设备运行时的振动和通过地基、支架或管网对外部环境的干扰。接下来,我们将探讨高区制冷机房设备和管网振动的控制方法,找出减少设备运行过程中产生的振动的施工技术方法。 2 重心计算方法 安装泵时,首先要找到泵的重心位置,以便进一步定位泵座减震器的安装位置。 2.1 水泵重心分布分析 水泵主要由电机、叶轮、泵体等组成,现在W1、W2、W3、...Wn分别代表各部分的重量。具体重心分布如图1所示。GA和GB分别代表泵在水平和垂直位置的重心扭矩。 GA、GB重心坐标的权重分布及总力矩、GA、GB系统重心位置及总重量的分布计算如下: 根据力矩公式: =0 GA=(A1*W1+A2*W2+A3*W3+ …+An*Wn+…)/(W1+W2+W3+…Wn+…) GB=(B1*W1+B2*W2+B3*W3+…+ Bn*Wn+…)/(W1+W2+W3+…Wn+…) GA------代表水平位置的泵重心力矩; GB------代表泵在垂直位置的重心力矩; Wn------代表泵的第n部分的重量(n=1, 2...); 3 减振器的安装配置方法同款减振器的多种配置方法如下: 3.1 载荷分配原则:A方向与B方向距离相等,即A方向:A1 +A2 *2+A3*2=A4+A5*2+A6*2 B方向:B1*5+B2=B3*3+B4 An------表示水的减震器支点泵支架相互水平对齐 泵重心的距离(n=1, 2...); Bn------代表泵支架各减震器支点与泵重心垂直方向的距离(n=1, 2...);图 2 不在重心 中间位置的减震器配置 3.2 重心不在物体上的减震器配置 重心不在物体上的减震器配置见下图图3 A1+2A2+A3=a1+3a2 4B1+B2=3b1 An------代表水泵支架各减震器支点与水泵重心水平方向的距离方向 (n=1, 2...); Bn------代表水泵支架各减震器在垂直方向上的支点(n=1,2...)方向距水泵重心的距离; an------代表泵支架各减震器支点与泵重心水平方向的距离(n=1, 2...); bn ------表示水泵支架各减震器支点与水泵重心垂直方向的距离(n=1、2...);图 3 重心不在物体上的减震器配置 3 减少不规则物体 振动器配置 a1+a2+a3=3A1(左右) 2b1+b2=2B1+B2(上下) An--- ---表示水泵支架各减震器支点与水泵重心水平方向的距离(n=1、2...); Bn------代表水泵支架各减震器支点与水泵重心垂直方向的距离(n=1, 2...); an------代表每个泵支架在水平方向上减震器支点与泵重心的距离(n=1, 2...); bn------代表水泵支架各减震器支点与水泵重心垂直方向的距离(n=1, 2...); 4 only 在四个减震器的情况下,计算每个支点的重量。当减震器的四个支点设置有限时,各点的作用和重量如下: W1=A2*B2*W/(A*B) (1)W2=A1*B2*W/(A *B) (2) W3=A1*B1*W/(A*B) (3) W4=A2*B1*W/(A*B) (4)Wn------表示水泵第n部分的重量(n=1, 2...); An------代表水泵支架各减震器支点与水重心的距离水泵水平方向(n=1, 2...);Bn------代表水泵支架各减震器支点与水泵重心垂直方向的距离(n=1, 2...); 图4只有四个减震器 在每个支点分布的情况下,弹簧减震器的安装步骤如下: 4.1 本项目通过选择相应的减震器配置进行安装3.4 的方案。

空调系统中水泵底座减振器配置及安装方法

4.2 根据减震器的位置,先用角钢固定减震平台。 4.3 固定减震器并安装螺栓。 4.4水泵就位,水泵底部加装减振垫。 4.5 减震器的调平。 5 结论 经过三个月的试运行,泵工作正常,振动幅值符合安装规范要求。设备运行的振动大大降低,通过地基、支架或管网干扰外界环境。在讨论了高区制冷机房和管网的振动控制方法后,我们找到了减振器的配置和安装方法。

浏览次数: