座式减震器

松夏减震器,安全又耐用

技术资料

2021-09-27 14:15
JB型又称风机减振器安装方法及使用方法

JB型又称风机减振器安装方法及使用方法

知识介绍:冷却塔弹簧减震器使用及安装方法

产品介绍:

JB型又称风扇减振器,具有结构简单、安装方便的特点。减震器上下端有螺丝和螺孔,弹簧上端有高度调节螺母。高度可根据安装需要自由调节。两端有横向橡胶阻尼,增加垂向阻尼系数,提高纵向和横向刚度,保证设备运行更安全。

产品特点:

阀体材料分为特殊增强尼龙和球墨铸铁。特殊的增强尼龙材料为尼龙增强纤维,具有优异的强度;尼龙材质耐酸碱,抗紫外线,经过严格的老化测试,品质高,安全性高。球体铸铁本体采用热镀锌处理,具有良好的耐候性。外观轻巧坚固,安装方便;适用于各种机械内部减震器。弹簧经过热处理、ED防锈、烤漆等工序加工而成。载荷挠度25mm、40mm可有效消除机械结构的振动。尼龙材料的工作温度为0℃~50℃。

冷却塔弹簧减震器产品的主要特点和用途

JB型低频可调阻尼弹簧减震器采用高强度铝合金制成,具有载荷范围广、固有频率低、安装方便等优点。减震器上部装有上螺栓固定设备,下部可与地基连接固定:装有高度调节螺栓,可调节设备水平,采用横向阻尼提高纵向和横向刚度(阻尼比>0.065).

冷却塔安装方法及使用知识介绍

一、地址选择

JB型又称风机减振器安装方法及使用方法

1、不应安装在防水​​通道、容易反映体积的高墙上,而应安装在屋顶或空气流通的地方。

2、两个或多个冷却塔一起使用时,注意塔之间的距离。

3、不宜安装在有外墙或四面密闭的地方小型冷却塔减震器,要注意塔身与外墙的距离。

4、应避免安装在有油烟和灰尘的地方,以免堵塞胶片。

。远离厨房和锅炉房到热的地方。

二、安装技术要点

1、基础要水平,不能倾斜,冷却塔中心线要垂直于水平面,否则会影响电机运行。

2、175t以上的冷却进出水管,应调整支架。

3、使用两台或两台以上水泵时,凹凸之间应加平衡水管。

4、循环水进出水连接,最好使用减震软管连接。

JB型又称风机减振器安装方法及使用方法

5、冷却塔风扇叶片应与塔壁间隙保持一致,两侧和三个叶片之间的间隙不能过大。发现问题并及时解决。

6、电机和减速机要定期检查保养,检查减速机油位。

三、使用前检查

1、所有螺丝是否拧紧,塔内是否有杂物。

2、风扇和喷水灭火系统是否转动顺畅。

3、检查电源和电机电压是否一致。

4、 皮带组合安装是否正确?

5、打开给水阀,将盆和水管完全注满,水位在满水管以下25mm。

6、启动时,先打开水泵前的风扇,检查风向和风量,及时调整,直到满足要求。

7、停机时,先停风机,后停水泵。

逆战塔防英雄卡无冷却_小型冷却塔减震器_小型陶瓷蜂窝状蓄热体烤包器

四、操作注意事项

1、保持水塔清洁,定期做水质处理。

2、运行约60小时后,必须重新检查皮带张力,确保正常。

3、齿轮减速机的油位和润滑油在运行150h后必须更换。

五、冷却塔安装说明

1、根据厂家提供的基础图小型冷却塔减震器,先测量地基是否嵌入正确,地基是否平整、牢固。否则,您必须进行相应的处理或暂停安装。 

2、 验证流程完成,结合铁架和铁件编号,在基础上完成下铁架的安装。下铁架的各柱脚可安装在预埋钢板的中心。调整上铁架尽量在同一水平面上。

3、安装水盆和水箱组合水盆组合比下铁架整体大15mm。

4、做好水盆、水箱的防漏水工作,安装步骤见安装说明。

5、将下铁架脚板调整焊接到对应的底板上,同时一定要做好防火安全。

6、根据上铁架安装图和铁件编号完成上铁架安装。

7、调整上铁架,使各架面水平,各立柱立铁架的长、宽、高、对角线组合满足给定尺寸,然后拧紧所有螺丝.

8、最后根据包装和其他附件安装风扇和电机,并仔细调整,直到满足设计要求。

浏览次数: