座式减震器

松夏减震器,安全又耐用

使用说明

2022-12-02 11:09
橡胶叶轮跳闸应该如何处理
橡胶叶轮在应对跳闸问题的时候,我们不用慌张,可能是由于操作不当,触发了设备的自动保护装置,我们只需要认真检查下设备的情况,然后看一下电路是不是正常的,然后通过一些可能产生跳闸问题的其他因素逐一排除,那么具体我们应该如何处理呢?
1、试验查找原因:
  为查清楚此现象的原因,观察橡胶叶轮开关合闸过程中各表计的变化情况,以确认橡胶叶轮是何原因使其跳闸。试验其中橡胶叶轮电压表监视微机跳闸回路,毫安表监视差动继电器1cj、2cj动作情况,电流表监视热工保护回路。接好表计后,启动给泵,经过一段时间的试验,终于有一次一启动即跳闸,同时观察到毫安表的指针偏转了一下,其它监视表计没有反应,新换上的集成块式信号继电器亦动作掉牌,表明是由差动保护动作导致跳闸。
  2、根源分析
  差动保护动作,首先怀疑被保护设备内部有故障。通过常规检查,橡胶叶轮电机及其电缆正常,差动继电器校验正常,电流互感器极性连接正确。在排除设备故障和接线错误的原因后,差动保护在电机启动过程中动作,表明在这过程中差动回路的差电流超过差动继电器整定值。正常情况下引起差动回路差电流的原因主要有两点:一是电机首尾两侧的电流互感器变比误差不同,存在一个很小的差电流,这个差电流小于电机额定电流id的5%。
  二是首尾两侧电流互感器二次负荷的差别也会引起其变比的差别,从而存在一个差电流。在橡胶叶轮差动保护回路中的电流互感器负荷差别只是二次电缆长度的不同,大约相差50m,并且在额定电流下,差动继电器的功率消耗不大于3va,二次负载并不重。检查发现差动保护用的首尾侧电流互感器型号均为lmzbj-10,b级15倍额定电流,变比600/5,容量40va,完全能满足二次负载的要求。
  解决橡胶叶轮跳闸问题的时候,我们一定要引起重视,为了避免下次在遇到同样的问题,我们有必要及时的做出正确的预防措施,以确保产品的安全使用,才能更好的且有效地提高工作效率,为我们创造更多的利益。
上海奈盎智能科技有限公司是一家集设计研发和销售为一体的专业船舶及轻型飞机零部件公司。主要产品是舷外机冷却水泵配件橡胶叶轮及水泵修理包,水泵壳体、水泵不锈钢碗、水泵不锈钢垫、油泵及输油系统总成,轻型民用飞机螺旋桨防尘套,导柱集成橡塑核心件等。
咨询电话:17621111109

浏览次数: