座式减震器

松夏减震器,安全又耐用

使用说明

2021-11-24 09:19
阻尼弹簧减振器无法隔离的原因及解决办法

阻尼弹簧减振器无法隔离的原因及解决办法

一、伴随着在我国的大量开发和经济发展快速提高,每个地方都是在迅猛发展,尤其是一二线城市的迅速发展趋势。因为土地资源价格昂贵,全国各地的基本建设已经向上空发展趋势,多层建筑如潮水般不断涌现。机电设备上楼梯针对降低震动和噪声,保护生态环境和房屋建筑十分关键。

阻尼弹簧减振器无法隔离的原因及解决办法

二、高楼大厦大商务大厦用以给水排水和空调机组的电气设备,如离心水泵、风机等,一般转速比在15HZ之上,影响頻率为15HZ。因为这种机电设备的影响頻率较高,一般减振弹簧减震器的共振频率约为3.5Hz(頻率比约为4倍,减振高效率在90%之上),相对性在震动和隔音降噪层面非常容易。

三、而安裝在房屋建筑顶端或裙部顶端的玻璃钢冷却塔一般都是有转动速率(水准)上下,影响頻率为5Hz。冷却塔风扇叶子总数一般为3片,影响頻率为15Hz。震动解决一般以15Hz的影响頻率测算。那麼一般的减振弹簧减震器在减振层面有有效的实际效果。但其5Hz低頻震动和固体传播声音是一般减振扭簧减震器没法防护的密闭式玻璃钢冷却塔减震器,会对楼底下及周边环境造成一定的危害,影响大家的作业和歇息,因而不可以忽视。

阻尼弹簧减振器无法隔离的原因及解决办法

 

四、对于以上低頻影响,我企业(厂)开发设计了挠度值和共振频率仅为1.6Hz的机械弹簧减振器DT3系列产品,一次负荷80kg~(阻尼系数≧0.04)。挠度值(即缩小形变),共振频率1.6Hz,超常规的减振弹簧设计,选用大直徑、大中型直徑、小高层-直徑比、地应力低、疲劳极限高、水准弯曲刚度大、使用期限长、减振机器设备运作可靠性好、相对高度可调式、安裝便捷等。弹簧减振器在设计方案时配有定位设备和生产制造。当玻璃钢冷却塔闲置时,净重缓解,弹簧减振器不容易无尽伸出而毁坏管路和射频连接器。

五、玻璃钢冷却塔的进出水口也采用了一系列减振对策。依据管经和压力,可挑选XGD型塑胶柔性管或RGF型金属波纹管,防护管路震动和噪声。偏移赔偿。管路支撑点选用GZ、GT型弹簧吊架减震器,悬架可选用AT4、BT4型扭簧减震器系统软件减震减噪。

阻尼弹簧减振器无法隔离的原因及解决办法

 
浏览次数: